空开的选择考虑启动电流吗_空开应选用电流的几倍

方法通 83

请问,空开参数的选择需要考虑设备的启动电流么?不如空调额定10A,启动可.

这个主要是用额定电流选,如你说的空调10A,选32A开关,定值是16A就可以了,不用以启动电流来考虑,因为就个16A开关(就是12A)也可以避过启动电流的。

5、请问我应该选择多大的空开,如何计算空开电流?谢谢!

选择空开和选择保险是一样的电流,选择空开的电流一般是额定电流的1.5--2.5倍。一般的情况是选择2倍。也就是说45KW的电机是90*2=180A的空开。

空开的选择考虑启动电流吗_空开应选用电流的几倍  第1张

6、单相和三相的空气开关都如何选择

选线,按一个平方一个千瓦定。单相5kw 就选2*6的线,三相10kw就用3*4的线。空开的选择还要看负载的类型。电阻负载,单相5kw可选2P C32,三相10kw 可选3P C25.电机的话,考虑启动电流,可用再大一档的D空开。

7、机如何计算它的配线和空开,它的起动电流要考虑吗,是以额定电流计算还.

正常运动150安电流

空开的选择考虑启动电流吗_空开应选用电流的几倍  第2张

8、空气开关的选择

电动机电流25A,启动电流按7倍算,为175A,可选32A开关,瞬动电流12*32=384A,大于电动机启动电流的2倍。电动机电流28A,启动电流按7倍算,为196A,可选40A开关,瞬动电流12*40=480A,2<480/196=2.44<2.5。

9、家里装修空调接线需要考虑启动电流

不需要考虑空调的启动电流大小,但要考虑空调机组的最大运转电流数值。在空调机组的产品铭牌或说明书上面都标注有”最大输入功率“和”最大电流“数值,在厂家标注的数据基础上放大到1.15倍,然后再放大1.2倍左右来选择供电。

空开的选择考虑启动电流吗_空开应选用电流的几倍  第3张

1怎么解决空开首次跳闸,启动电流大跳闸的问题,

怎么解决空开首次跳闸,启动电流大跳闸的问题?空气开关是一种保护设备,需要和电源线及负载等综合考虑来选择合理的容量范围。空气开关跳闸,说明负载电流过大,可能空开选型错误、空开容量选择过小、空开损坏、负载存在故障等多种。