变压器的容量计算公式
变压器的容量千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压。
5、变压器容量计算公式
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的。
6、变压器额定容量的计算公式是什么
解:对于三相变压器,其额定容量 S=√3UI,式中 S——额定容量,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——额定电流,单位A
7、变压器的容量如何计算?
千伏)*电流(安)=容量(千伏安) [1] 。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。在一般的情况下,功率因数可能取不到1,通常功率因数是取0.8的,即1KVA=0.8KW,只可用来估算,遇到大型电气系统必须精确计算。
8、变压器容量是怎么计算的?
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的。
9、怎样计算变压器的容量?
额定容量等于=3×额定相电压×相电流 举例来说:选800KVA变压器 ,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器容量。(你的624KW正常值应该要乘0.
1变压器的容量怎么算?
关于变压器容量计算的一些问题 变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率。这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。变压器额定运行。